Numer : LODMAN.20220210-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CKDUM
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2022-02-10 09:46:00
Koniec zdarzenia : 2022-02-10 13:03:00
Bilet otwarty : 2022-02-10 11:01:00
Bilet zamknięty : 2022-02-11 10:10:00
*** Opis problemu:
Od 9:46 obserwujemy problemy z zasilaniem w węźle CKDUM.
Nie działają połączenia radiowe do:
ITC
ZWIK Stoki
ZWIK Kalinko
Sprawdzamy przyczyny awarii.
*** Działanie:
2022-02-10 13:03:00 (0,0) Michał Wierucki
Łączność została przywrócona. Przyczyną awarii były problemy z zasilaczem UPS
na skutek czego uszkodzeniu uległy radiolinie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2022-02-10 12:04:00 (0,0) Michał Wierucki
Wstępna diagnostyka wskazuje na uszkodzenie kilku urządzeń w węźle. Prace
serwisowe są w toku.
|