To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20220220-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Ujeżdzie |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 21 Feb 2022 07:48:26 +0100 |
Numer : LODMAN.20220220-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Ujazd Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2022-02-20 13:15:00 Koniec zdarzenia : 2022-02-21 07:48:00 Bilet otwarty : 2022-02-20 13:18:00 Bilet zamknięty : 2022-02-21 07:48:00 *** Opis problemu: Urządzenie w węźle Ujazd raportują brak zasilania miejskiego i pracują na zasilaniu bateryjnym. Prognozowany czas pracy: 7h. *** Działanie: 2022-02-20 13:34:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |