To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20220131-1 OPEN: Brak zasilania w weżźle ul-r |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 31 Jan 2022 19:38:49 +0100 |
Numer : LODMAN.20220131-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UŁ Rektorat Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2022-01-31 19:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-01-31 19:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 19:30 brak zasilania z sieci miejskiej w węźle ul-r *** Działanie: 2022-01-31 19:38:00 (1,0) Witold Bogacki Węzeł pracuje na zasilaniu z ups-a. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20220130-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem mti-msw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20220131-1 UPDATE: Brak zasilania w weźle ul-r, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20220130-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem mti-msw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20220131-1 UPDATE: Brak zasilania w weźle ul-r, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |