To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20220118-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Moszczenicy |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 26 Jan 2022 09:53:11 +0100 |
Numer : LODMAN.20220118-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MOSZCZENICA Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2022-01-18 05:36:00 Koniec zdarzenia : 2022-01-26 09:53:00 Bilet otwarty : 2022-01-18 06:05:00 Bilet zamknięty : 2022-01-26 09:53:00 *** Opis problemu: Od godziny 05:36 brak zasilania głównego w węźle w Moszczenicy. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Czas podtrzymania zasilania to około 17 godzin. *** Działanie: 2022-01-18 09:36:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 07:38. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |