Numer : LODMAN.20220123-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł AMUZ-DS
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-01-23 16:52:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2022-01-23 18:06:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Brak zasilania w węźle AMUZ-DS, urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, czas
podtrzymania zasilania to około 4 godziny 17 minut.
*** Działanie:
2022-01-24 08:51:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 07:52.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2022-01-23 21:10:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 19:23.
Kolejna przerwa miała miejsce od 20:22 do 20:55.
2022-01-24 00:46:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 00:23 ponownie brak zasilania.
|