To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20220121-1 CLOSE: Awaryjna wymiana ups w węźle w Koluszkach |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 21 Jan 2022 14:50:12 +0100 |
Numer : LODMAN.20220121-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Koluszki Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-01-21 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2022-01-21 13:00:00 Bilet otwarty : 2022-01-21 09:30:00 Bilet zamknięty : 2022-01-21 14:50:00 *** Opis problemu: W związku z uszkodzeniem UPS w węźle w Koluszkach na dzisiaj zaplanowano jego wymianę. *** Działanie: 2022-01-21 14:50:00 (0,1) Michał Wierucki Prace zostały zakończone zgodnie z planem. *** Przewidywany czas zakończenia: 2022-01-21 13:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20220113-1 CLOSE: Planowane prace w relacji Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20220123-1 OPEN: Brak łączności ze switchem proteon-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20220113-1 CLOSE: Planowane prace w relacji Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20220123-1 OPEN: Brak łączności ze switchem proteon-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |