Numer : PIONIER.20211206-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań - Sochaczew
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-12-06 12:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-12-06 12:17:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Odnotowano brak połączenia o godzinie 11:51. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ
kabel na odcinku Sochaczew - Golędzkie.
*** Działanie:
2021-12-07 10:18:00 (0,0) Michał Wierucki
O godz. 1:18 przywrócona została łączność w systemie DWDM3, a o godz. 1:31
przywrócona została łączność w systemie DWDM2.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-12-06 12:17:00 (1,0) Michał Wierucki
Awaria zgłoszona do serwisanta kabla.
2021-12-06 18:20:00 (0,0) Michał Wierucki
Znaleziono prawdopodobne miejsce uszkodzenia. Czas naprawy wyniesie do 5h.
2021-12-07 00:56:00 (0,0) Michał Wierucki
Ze względu na warunki atmosferyczne i utrudniony dostęp do uszkodzonego kabla
prace naprawcze uległy wydłużeniu.
|