Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20211108-2 UPDATE: Awaryjny restart głównego firewalla

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20211108-2 UPDATE: Awaryjny restart głównego firewalla
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 30 Nov 2021 11:46:08 +0100
Numer              : LODMAN.20211108-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł PL-CK-FW2
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-11-09 00:15:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-11-08 17:56:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
W związku z podejrzeniem nieprawidłowej pracy głównego firewalla zostanie on w 
trybie awarii zrestartowany o godz 00:15. 


*** Działanie:
2021-11-30 11:46:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu dzisiejszym po godz 22:00 zostanie zainstalowana docelowa karta SPC. 
Aby zminimalizować czas przerwy w pracy urządzenia, wykonane zostanie 
przełączenie aktywnego węzła na zapasowy, wymiana karty i przełączenie z 
powrotem.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2021-11-08 17:56:00 (1,0) Michał Wierucki
Restart spowoduje przerwę w łączności do sieci PŁ oraz serwisów usługowych 
Lodman na okres ok. 30 minut.

2021-11-09 00:31:00 (0,0) Witold Bogacki
Restart został wykonany zgodnie z planem. 
Przerwa w łączności trwała 15 minut.

2021-11-11 11:20:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 12:00 zostanie zainstalowana nowa wersja oprogramowania i wynonany 
zostanie awaryjny restart firewalla.

2021-11-11 12:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Firewall został zaktualizowany.

2021-11-16 10:11:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2021.12.17 o godzinie 23:00 zainstalowana zostanie nowa wersja 
oprogramowania. Przerwa w działaniu urządzenia nie powinna być dłuższa niż 15 
minut.

2021-11-16 15:58:00 (0,0) Witold Bogacki
Za względu na postępująca degradacje ruchu, aktualizacja oprogramowania zostaje 
przyspieszona i będzie wykonana w dniu dzisiejszym o godz 22:00.

2021-11-16 22:34:00 (0,0) Witold Bogacki
Aktualizacja oprogramowania została wykonana.

2021-11-17 12:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Problemy z firewallem cały czas występują. Support zasugerował że mogą to być 
problemy z hardware. Oczekujemy na zastępcze części.


2021-11-17 15:27:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 19:30 w firewallu zostanie zainstalowana zastępcza karta SPC. 
Przerwa w pracy nie będzie dłuższa niż 1h.

2021-11-17 19:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte.

2021-11-17 19:49:00 (0,0) Piotr Goczał
Nowa karta została zainstalowana i będzie monitorowana.

2021-11-22 12:28:00 (0,0) Witold Bogacki
Urządzenie pracuje poprawnie od 2021-11-17. 
W przyszłym tygodniu zostanie wykonany jeszcze jeden restart związany z 
instalacja docelowej karty SPC.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>