Numer : PIONIER.20211129-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Warszawa - Białystok
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-11-29 14:36:00
Koniec zdarzenia : 2021-11-29 23:26:00
Bilet otwarty : 2021-11-29 20:19:00
Bilet zamknięty : 2021-11-30 09:02:00
*** Opis problemu:
Od 14:36 występuje brak połączenia na odcinku Małkinia Górna Białystok.
Przyczyną
awarii jest prawdopodobnie uszkodzenie światłowodu. Uszkodzenie kabla ma
miejsce w Białymstoku. Ekipa serwisowa będzie na miejscu około godziny 20:00.
Usunięcie awarii jest planowane na godzinę 23:00.
*** Działanie:
2021-11-30 09:02:00 (0,1) Michał Wierucki
Prace zakończono. O godz. 23:26 przywrócono połączenie. Przerwa wyniosła 8h
50min.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2021-11-29 23:36:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace zostały wydłużone do godz. 1:00.
|