Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20211128-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w węźle PL-7DS

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20211128-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w węźle PL-7DS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 29 Nov 2021 15:01:43 +0100
Numer              : LODMAN.20211128-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PL-7DS
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-11-28 11:17:00
Koniec zdarzenia   : 2021-11-29 10:00:00
Bilet otwarty      : 2021-11-28 12:20:00
Bilet zamknięty    : 2021-11-29 15:01:00


*** Opis problemu:
Od godziny 11:17 występują problemy z zasilaniem w węźle PL-7DS.


*** Działanie:
2021-11-29 15:01:00 (0,1) Michał Wierucki
Prace zostały zakończone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2021-11-28 12:20:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwają prace nad usunięciem awarii.
Przewidywany czas usunięcie to około 2 godziny.

2021-11-28 15:01:00 (0,0) Tomasz Berner
Problemy z zasilaniem spowodowane były awarią UPS'a.
Przywrócono pracę nie działających obwodów.
W poniedziałek (29-11-2021) w godzinach 09:00-11:00 będą prowadzone dalsze 
awaryjne prace naprawcze, które spowodują kilku minutowe przerwy w dostępie do 
węzła.

2021-11-29 09:39:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace zostały rozpoczęte.