Numer : LODMAN.20211128-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PL-7DS
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-11-28 11:17:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-11-28 12:20:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 11:17 występują problemy z zasilaniem w węźle PL-7DS.
*** Działanie:
2021-11-28 15:01:00 (0,0) Tomasz Berner
Problemy z zasilaniem spowodowane były awarią UPS'a.
Przywrócono pracę nie działających obwodów.
W poniedziałek (29-11-2021) w godzinach 09:00-11:00 będą prowadzone dalsze
awaryjne prace naprawcze, które spowodują kilku minutowe przerwy w dostępie do
węzła.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-11-28 12:20:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwają prace nad usunięciem awarii.
Przewidywany czas usunięcie to około 2 godziny.
|