Numer : PIONIER.20211116-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Geant Backup
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-11-25 16:00:00
Koniec zdarzenia : 2021-11-25 16:47:00
Bilet otwarty : 2021-11-16 16:23:00
Bilet zamknięty : 2021-11-25 21:30:00
*** Opis problemu:
W podanym oknie czasowym będą miały miejsce prace na routerze GEANT mx1.ham,de
w Hamburgu związane z wymianą podzespołu urządzenia.
*** Działanie:
2021-11-25 21:30:00 (0,1) Michał Wierucki
Połączenie działa stabilnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2021-11-25 23:00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2021-11-16 16:23:00 (1,0) Witold Bogacki
Przewidywana jest przerwa w transmisji do 1h. Przerwa dotknie łączy PIONIER AP2
i AP2 IAS.
2021-11-25 16:12:00 (0,0) Michał Wierucki
Rozpoczęto prace.
2021-11-25 17:08:00 (0,0) Michał Wierucki
Połączenie przywrócone o godz. 16:47. Przerwa w połączeniu trwała 40 min.
|