Numer : PIONIER.20211118-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Koszalin-Słupsk
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-11-18 09:04:00
Koniec zdarzenia : 2021-11-18 16:18:00
Bilet otwarty : 2021-11-18 09:19:00
Bilet zamknięty : 2021-11-18 23:35:00
*** Opis problemu:
Od godziny 9:04 występuje brak połączenia w obu systemach DWDM w relacji
Koszalin-Słupsk. Podejrzewana jest awaria kablowa. Czas usunięcia nieznany.
*** Działanie:
2021-11-18 23:35:00 (0,1) Michał Wierucki
O godz. 16:18 przywrócono połączenie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zakończone. Łączny czas przerwy wyniósł 7h 14min
*** Historia:
2021-11-18 10:26:00 (0,0) Tomasz Berner
Problem zgłoszono do serwisanta kabla.
2021-11-18 13:28:00 (0,0) Tomasz Berner
Serwisant podał że znaleziono miejsce uszkodzenia kabla (cały rurociąg) w
miejscowości Nosalin z powodu remontu drogi. Szacunkowy czas usunięcia
awarii to jeszcze około 2 godziny.
|