Numer              : LODMAN.20211030-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Sąd (dawny UŁ Filologia)
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-10-30 11:39:00
Koniec zdarzenia   : 2021-11-03 12:27:00
Bilet otwarty      : 2021-10-30 11:50:00
Bilet zamknięty    : 2021-11-05 13:21:00


*** Opis problemu:
Od godz. 11:39 obserwujemy brak zasilania miejskiego w węźle.


*** Działanie:
2021-11-05 13:21:00 (0,1) Michał Wierucki
Prace zostały zakończone w dniu 03.11.2021 o 12:27.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2021-10-30 11:50:00 (1,0) Marek Kopacz
UPS raportuje podtrzymanie zasilania przez ok. 9 godz.

2021-10-30 13:05:00 (0,0) Marek Kopacz
Na budowie Sądu Apelacyjnego doszło do mechanicznego uszkodzenia kabla 
zasilania w wyniku czego jedna faza jest nieczynna. Trwają prace mające na celu 
próbę przepięcia węzła na inną fazę i przywrócenia zasilania.

2021-10-30 13:28:00 (0,0) Marek Kopacz
O godz. 13:15 zasilanie zostało przywrócone.
Na wtorek planowane są wstępnie prace naprawcze uszkodzonego kabla, co może 
skutkować kolejnymi wyłączeniami zasilania. Godziny prac na razie są nieznane.