To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20211024-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle piotrk-mikr |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 26 Oct 2021 09:24:40 +0200 |
Numer : LODMAN.20211024-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mikr Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-10-24 10:46:00 Koniec zdarzenia : 2021-10-24 11:36:00 Bilet otwarty : 2021-10-24 11:19:00 Bilet zamknięty : 2021-10-26 09:24:00 *** Opis problemu: Od godziny 10:46 występuje brak zasilania podstawowego w węźle piotrk-mikr. Urządzenia pracują na zasilaniu zapasowym UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 7 godzin 30 minut *** Działanie: 2021-10-24 13:21:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 11:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |