Numer : PIONIER.20211021-5
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gdańsk - Olsztyn
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-10-21 13:59:00
Koniec zdarzenia : 2021-10-21 16:03:00
Bilet otwarty : 2021-10-21 14:50:00
Bilet zamknięty : 2021-10-22 12:12:00
*** Opis problemu:
Od godziny 13:59 występuje brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci
PIONIER w Ząbrowcu. Urządzenia sieciowe zasilane są z baterii.
Przerwa w dostępie do usług sieci PIONIER nie jest spodziewana ale jest to
okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2021-10-21 16:25:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 16:03 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie działa prawidłowo.
Ticket zostaje zamknięty.