Numer              : LODMAN.20211030-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Sąd (dawny UŁ Filologia)
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2021-10-30 11:39:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-10-30 11:50:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz. 11:39 obserwujemy brak zasilania miejskiego w węźle.


*** Działanie:
2021-10-30 13:05:00 (0,0) Marek Kopacz
Na budowie Sądu Apelacyjnego doszło do mechanicznego uszkodzenia kabla 
zasilania w wyniku czego jedna faza jest nieczynna. Trwają prace mające na celu 
próbę przepięcia węzła na inną fazę i przywrócenia zasilania.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2021-10-30 11:50:00 (1,0) Marek Kopacz
UPS raportuje podtrzymanie zasilania przez ok. 9 godz.