To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20211023-1 UPDATE: Problem z zasilaczem w urządzeniu mti-msw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 23 Oct 2021 18:32:38 +0200 |
Numer : LODMAN.20211023-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mti Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2021-10-23 14:21:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-10-23 14:22:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:40 switch mti-msw zgłasza problem z jednym z zasilaczy. *** Działanie: 2021-10-23 18:32:00 (0,0) Jerzy Grzenda Zasilanie zostało przywrócone o 18:20 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20211023-1 CLOSE: Brak zasilania, Golędzkie na linii Poznań - Warszawa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20211024-1 OPEN: Brak zasilania w węźle piotrk-mikr, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20211023-1 CLOSE: Brak zasilania, Golędzkie na linii Poznań - Warszawa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20211024-1 OPEN: Brak zasilania w węźle piotrk-mikr, Komunikaty Operatorzy LODMAN |