Numer              : PIONIER.20211021-5
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Gdańsk - Olsztyn
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-10-21 13:59:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-10-21 14:50:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 13:59 występuje brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci
PIONIER w Ząbrowcu. Urządzenia sieciowe zasilane są z baterii.
Przerwa w dostępie do usług sieci PIONIER nie jest spodziewana ale jest to
okres podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:
2021-10-21 16:25:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 16:03 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany