Numer : LODMAN.20211016-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł asp-wojp
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2021-10-16 05:14:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-10-16 05:16:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 4:06 brak zasilania. Węzeł pozostaje na zasilaniu UPS. Szacowany czas
podtrzymania 30 min.
*** Działanie:
2021-10-16 08:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 7:34 łączność z węzłem została przywrócona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-10-16 05:39:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 5:32 brak połączenia do węzła.
2021-10-16 07:11:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Według informacji otrzymanych z infolinii awaria występuje na kilku ulicach w
tym rejonie czas usunięcia to godz.9:00
|