Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20210926-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Sochaczew

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20210926-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Sochaczew
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 28 Sep 2021 11:12:28 +0200
Numer              : PIONIER.20210926-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Sochaczew
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-09-26 08:38:00
Koniec zdarzenia   : 2021-09-26 18:00:00
Bilet otwarty      : 2021-09-26 08:40:00
Bilet zamknięty    : 2021-09-28 11:12:00


*** Opis problemu:
Od godziny 8:28 obserwujemy brak zasilania w węźle Sochaczew. W związku z
brakiem zasilania wyłączył się mx-rb-sochaczew.


*** Działanie:
2021-09-28 11:12:00 (0,1) Witold Bogacki
Przyczyną braku zasilania było uszkodzenie jednego z
zasilaczy siłowni. Wszystkie zasilacze zostały wymienione na nowe.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Praca zakończone.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20210926-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Sochaczew, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=