Numer              : LODMAN.20210916-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł TOM-ANT
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-09-16 10:31:00
Koniec zdarzenia   : 2021-09-22 14:25:00
Bilet otwarty      : 2021-09-16 11:21:00
Bilet zamknięty    : 2021-09-22 14:26:00


*** Opis problemu:
Od godziny 10:31 występują przerwy w łączności ze switchem tom-ant-msw.



*** Działanie:
2021-09-22 14:26:00 (0,1) Witold Bogacki
Zasilanie drugiego zasilacza zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie działa poprawnie na obydwu zasilaczach.


*** Historia:
2021-09-16 14:34:00 (0,0) Tomasz Berner
od godziny 12:37 switch działa i pracuje na jednym zasilaczu.