To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20210916-2 CLOSE: Brak łączności ze switchem ul-tom-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 17 Sep 2021 10:36:31 +0200 |
Numer : LODMAN.20210916-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UL-TOM Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-09-16 13:47:00 Koniec zdarzenia : 2021-09-17 00:20:00 Bilet otwarty : 2021-09-16 14:29:00 Bilet zamknięty : 2021-09-17 10:36:00 *** Opis problemu: Od godziny 13:47 brak łączności ze switchem ul-tom-esw. Przyczyną braku łączności jest brak zasilania w węźle. *** Działanie: 2021-09-17 10:36:00 (0,1) Michał Wierucki Łączność została przywrócona 2021-09-17 00:20. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |