Numer : PIONIER.20210910-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań-Warszawa
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-09-10 12:27:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-09-10 13:11:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Brak łączności w relacji Poznań-Warszawa, awaria występuje na odcinku
Górki-Golędzkie.
*** Działanie:
2021-09-10 15:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Powiadomiony serwisant linii musi wykonać pomiary reflektometryczne w celu
ustalenia miejsca awarii. Spodziewany czas rozpoczęcia pomiarów godzina 16:30.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-09-10 13:28:00 (0,0) Tomasz Berner
Prawdopodobnie awarii uległ kabel światłowodowy. Problem został zgłoszony do
serwisanta kabla.
2021-09-10 15:38:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Powiadomiony serwisant linii musi wykonać pomiary reflektometryczne w celu
ustalenia miejsca awarii. Spodziewany czas rozpoczęcia pomiarów godzina 16:30.
|