Numer              : PIONIER.20210910-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł XMR-SUW
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-09-10 11:03:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-09-10 13:07:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
W xmr-suw wystąpiła awaria zasilacza nr 3.
Urządzenie zasilane jest z pozostałych zasilaczy.




*** Działanie:
2021-09-10 13:07:00 (1,0) Tomasz Berner
Zasilacz zostanie wymieniony przy okazji najbliższej wizyty w węźle PIONIER w
Suwałkach.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia: