Numer : LODMAN.20210903-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Tomaszów Antoniego
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-09-03 12:06:00
Koniec zdarzenia : 2021-09-07 11:08:00
Bilet otwarty : 2021-09-03 12:52:00
Bilet zamknięty : 2021-09-07 11:10:00
*** Opis problemu:
Ok. 12:06 UPS zgłosił problem z prawidłową pracą i odłączył zasilanie
zewnętrzne. W przyszłym tygodniu planowany jest serwis UPSa.
*** Działanie:
2021-09-07 11:10:00 (0,1) Witold Bogacki
UPS został wymieniony. Zasilanie gwarantowane w węźle działa prawidłowo.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zakończono.
*** Historia:
2021-09-03 13:53:00 (0,0) Michał Wierucki
Serwis zaplanowano na 7.09.2021 w godzinach 10-12.
2021-09-07 10:20:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały rozpoczęte.
|