Numer              : LODMAN.20210825-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Ujazd
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-08-25 21:44:00
Koniec zdarzenia   : 2021-09-03 07:45:00
Bilet otwarty      : 2021-08-25 21:54:00
Bilet zamknięty    : 2021-09-03 07:49:00


*** Opis problemu:
Od 21:44 urządzenie w węźle w Ujeździe informują o pracy na zasilaniu 
bateryjnym.


*** Działanie:
2021-09-03 07:49:00 (0,1) Michał Wierucki
Aktualnie nie odnotowano problemów z zasilaniem.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2021-08-26 08:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Brak zasilania spowodowanym jest poważną awarią energetyczną. Nie jest znany 
przypuszczalny termin przywrócenia zasilania. UPS raportuje że energii w 
akumulatorze wystarczy na 80 minut.