To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20210812-1 CLOSE: Wzrost temperatury w węźle w węźle w Grudziądzu |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 17 Aug 2021 13:43:09 +0200 |
Numer : PIONIER.20210812-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Grudziądz Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-08-12 12:02:00 Koniec zdarzenia : 2021-08-17 13:42:00 Bilet otwarty : 2021-08-12 13:24:00 Bilet zamknięty : 2021-08-17 13:43:00 *** Opis problemu: Od około 19:00 11.08 występuje podwyższona temperatura w węźle w Grudziądzu. *** Działanie: 2021-08-16 13:22:00 (0,0) Michał Wierucki Przyczyną problemów było uszkodzenie klimatyzatora. Urządzenie zostało naprawione przez serwis. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Temperatura w węźle wróciła do akceptowalnego poziomu. *** Historia: 2021-08-12 13:24:00 (1,0) Tomasz Berner Problem zgłoszono do serwisanta węzła. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20210816-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Ujeździe, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20210818-1 OPEN: Planowe prace Kraków - Tarnów, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20210816-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Ujeździe, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20210818-1 OPEN: Planowe prace Kraków - Tarnów, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |