Numer : LODMAN.20210828-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł piotrk-uhpds-esw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2021-08-28 15:47:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-08-28 15:48:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 15:08 brak połączenia z piotrk-uhpds-esw
*** Działanie:
2021-08-30 13:44:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność została przywrócona. Przyczyną awarii jest prawdopodobnie uszkodzenie
światłowodu, połączenie do węzła zostało przepięte na inne włókna.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-08-30 11:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Lokalny administrator potwierdził brak awarii zasilania w węźle. Uszkodzeniu
prawdopodobnie uległa urządzenie, wkładka światłowodowa lub światłowód.
Konieczna będzie wizyta w węźle celem dalszej diagnostyk
|