Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20210825-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Uje

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20210825-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Ujeżdzie
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 26 Aug 2021 08:33:20 +0200
Numer              : LODMAN.20210825-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Ujazd
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2021-08-25 21:44:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-08-25 21:54:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 21:44 urządzenie w węźle w Ujeździe informują o pracy na zasilaniu 
bateryjnym.


*** Działanie:
2021-08-26 08:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Brak zasilania spowodowanym jest poważną awarią energetyczną. Nie jest znany 
przypuszczalny termin przywrócenia zasilania. UPS raportuje że energii w 
akumulatorze wystarczy na 80 minut.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20210825-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Ujeżdzie, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=