Numer : PIONIER.20210820-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł SASK Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-08-20 08:28:00 Koniec zdarzenia : 2021-08-20 10:46:00 Bilet otwarty : 2021-08-20 09:38:00 Bilet zamknięty : 2021-08-20 14:12:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:28 obserwujemy brak sesji BGP pomiędzy SASK a poznan-gw4 (router zapasowy sieci PIONIER) oraz pomiędzy SASK a POZMAN. Problem jest spowodowany brakiem zasilania w Katowicach. Przewidywane przywrócenie zasilania ok. godziny 11. *** Działanie: 2021-08-20 10:58:00 (0,0) Michał Wierucki O godzinie 10:46 połączenia zostały przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |