Numer              : PIONIER.20210811-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : usługa Lumen PCWS
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-08-11 11:10:00
Koniec zdarzenia   : 2021-08-11 19:27:00
Bilet otwarty      : 2021-08-11 12:01:00
Bilet zamknięty    : 2021-08-12 15:07:00


*** Opis problemu:
Od godz. 11:10 obserwujemy brak łączności na łączach zapasowych PCWS do
Warszawy. Problem został zgłoszony do dostawcy łącza. Czas usunięcia awarii 
nieznany.


*** Działanie:
2021-08-11 19:27:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenie zostało przywrócone o 17:56


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Przyczyna awarii było nieplanowane i omyłkowe rozłączenie łączy po stronie
dostawcy usługi.
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2021-08-11 16:28:00 (0,0) Piotr Goczał
Zweryfikowano lokalne połączenia światłowodowe w części, za którą odpowiada
sieć PIONIER. Nie stwierdzono problemów. Oczekujemy na dalsze informacje od