To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20210706-1 CLOSE: Uszkodzenie UPS w węźle w Radomsku |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 04 Aug 2021 12:19:08 +0200 |
Numer : LODMAN.20210706-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2021-07-05 10:35:00 Koniec zdarzenia : 2021-08-04 12:19:00 Bilet otwarty : 2021-07-06 10:37:00 Bilet zamknięty : 2021-08-04 12:19:00 *** Opis problemu: UPS w Radomsku zgłasza problemy z ładowaniem baterii. Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie ogniw. *** Działanie: 2021-08-03 19:04:00 (0,0) Witold Bogacki W dniu jutrzejszym, tj. 2021-08-04 zaplanowano wymianę uszkodzonego zestawu akumulatorów. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: UPS został wymieniony. *** Historia: 2021-07-08 16:54:00 (0,0) Michał Wierucki Aktualnie UPS się wyłączył. 2021-07-09 14:24:00 (0,0) Witold Bogacki O 14:04 przestał odpowiadać moduł zarządzania. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20210802-1 CLOSE: Serwis UPS-a w węźle Radomsko, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20210805-1 OPEN: Prace serwisowe na urządzeniach UPS w serwerowni LODMAN, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20210802-1 CLOSE: Serwis UPS-a w węźle Radomsko, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20210805-1 OPEN: Prace serwisowe na urządzeniach UPS w serwerowni LODMAN, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |