Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20210706-1 UPDATE: Uszkodzenie UPS w węźle w Radomsku

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20210706-1 UPDATE: Uszkodzenie UPS w węźle w Radomsku
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 03 Aug 2021 19:04:41 +0200
Numer              : LODMAN.20210706-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Radomsko
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-07-05 10:35:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-07-06 10:37:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
UPS w Radomsku zgłasza problemy z ładowaniem baterii. Prawdopodobną przyczyną 
jest uszkodzenie ogniw. 


*** Działanie:
2021-08-03 19:04:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu jutrzejszym, tj. 2021-08-04 zaplanowano wymianę uszkodzonego zestawu 
akumulatorów.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2021-07-08 16:54:00 (0,0) Michał Wierucki
Aktualnie UPS się wyłączył.

2021-07-09 14:24:00 (0,0) Witold Bogacki
O 14:04 przestał odpowiadać moduł zarządzania.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>