To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20210731-1 UPDATE: Brak zasilania napięciem przemiennym w RAMAN (Radom) |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 31 Jul 2021 22:17:34 +0200 |
Numer : PIONIER.20210731-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł RAMAN (Radom) Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2021-07-31 19:04:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-07-31 19:05:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 18:34 alarm braku zasilania napięciem przemiennym z siłowni delta-radom, urządzenia pracują na zasobach bateryjnych. Przyczyna awarii nieznana. *** Działanie: 2021-07-31 22:17:00 (0,0) Marek Kopacz Od godz. 19:14 połączenie do mx-rad działa prawidłowo (wystąpił brak łączności w godz. 18:57 - 19:14). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20210731-1 OPEN: Brak zasilania napięciem przemiennym w RAMAN (Radom), Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20210731-1 CLOSE: Brak zasilania napięciem przemiennym w RAMAN (Radom), Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20210731-1 OPEN: Brak zasilania napięciem przemiennym w RAMAN (Radom), Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20210731-1 CLOSE: Brak zasilania napięciem przemiennym w RAMAN (Radom), Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |