Numer              : LODMAN.20210715-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UJAZD
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-07-15 12:34:00
Koniec zdarzenia   : 2021-07-19 15:00:00
Bilet otwarty      : 2021-07-15 14:23:00
Bilet zamknięty    : 2021-07-21 14:36:00


*** Opis problemu:
W węźle w Ujeździe występują problemy z zasilaniem.
Switch ujazd-msw pracuje na pojedynczym zasilaczu.


*** Działanie:
2021-07-21 14:36:00 (0,1) Witold Bogacki
Przyczyną problemów było awaria zestawu akumulatorów UPS-a. 
Baterie zostały wymienione w dniu 2021-07-19. 


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie pracuje poprawnie.