Numer              : LODMAN.20210714-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ASP Wojska Polskiego
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-07-14 22:02:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-07-14 22:27:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 22:02 występują brak zasilania w węźle ASP Wojska Polskiego. Aktualne 
urządzenia pracują na zasilaniu rezerwowym z UPS. 


*** Działanie:
2021-07-15 11:28:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność z węzłem odzyskano o godzinie 08:42.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2021-07-14 22:43:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o 22:34.

2021-07-14 23:27:00 (0,0) Michał Wierucki
Od 23:02 ponownie nie ma zasilania. Baterie w UPS zostały rozładowane.

2021-07-15 01:04:00 (0,0) Michał Wierucki
Aktualną przyczyną braku łączności z węzłem nie jest brak zasilania a awaria 
karty w urządzeniu w innym węźle LODMAN. 