Numer              : LODMAN.20210507-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UML TV
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2021-05-07 14:34:00
Koniec zdarzenia   : 2021-07-07 15:38:00
Bilet otwarty      : 2021-05-07 15:05:00
Bilet zamknięty    : 2021-07-07 15:38:00


*** Opis problemu:
Od 14:34 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UML TV.


*** Działanie:
2021-05-11 10:14:00 (0,0) Witold Bogacki
Akumulatory zostały wymienione.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2021-05-07 15:19:00 (0,0) Michał Wierucki
Brak zasilania związany jest z pracami prowadzonymi przez PGE. Zakończenie prac 
przewidywane jest na godz. 17. Aktualnie baterie w zasilaczu UPS zostały 
rozładowane i urządzenia w węźle straciły zasilanie.

2021-05-07 16:41:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 15:50 zasilanie zostało przywrócone.

2021-05-11 09:12:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu dzisiejszym zostaną wymienione w UPSie akumlatory.

2021-05-11 09:46:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały rozpoczęte.