Numer : LODMAN.20210714-4
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UL PB
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-07-14 23:02:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-07-14 23:45:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Ok. 23 wystąpił problem z karta w przełączniku ul-pb-msw. W związku z awarią
występują problemy z łącznością z:
(WBG): Link down
(KCOR): Link down
(Teatr Wielki): Link down
(KOWR): Link down
(ProData (Jaracza)): Link down
(ips-esw (12)): Link down
(UML-Baluty): Link down
(Zesp.Park.Kraj): Link down
(iw-brze-esw (10)): Link down
(ASP-esw (1:12)): Link down
(uml-cd-esw (10)): Link down
(UNIART): Link down
(PKS): Link down
(imp-esw (1:12)): Link down
(ul-pb-gw_fxp0): Link down
*** Działanie:
2021-07-15 11:57:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz 8:40 połączenia z uszkodzonej karty zostały przeniesione na inne
urządzenie. W chwili obecnej łącza powinny już działać poprawnie, ale nadal
trwają prace na usunięciem skutków awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|