Numer : LODMAN.20210706-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-07-05 10:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-07-06 10:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: UPS w Radomsku zgłasza problemy z ładowaniem baterii. Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie ogniw. *** Działanie: 2021-07-09 14:24:00 (0,0) Witold Bogacki O 14:04 przestał odpowiadać moduł zarządzania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-07-08 16:54:00 (0,0) Michał Wierucki Aktualnie UPS się wyłączył. |