Numer : LODMAN.20210510-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-7ds Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2021-05-10 13:07:00 Koniec zdarzenia : 2021-07-07 15:37:00 Bilet otwarty : 2021-05-10 13:25:00 Bilet zamknięty : 2021-07-07 15:37:00 *** Opis problemu: Od 13:07 switch pl-7ds-msw zgłasza brak zasilania na jednym z zasilaczy. *** Działanie: 2021-05-11 13:53:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilacz został wymieniony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-05-10 15:31:00 (0,0) Piotr Goczał Potwierdzono że w węźle zasilanie działa prawidłowo. 2021-05-11 11:59:00 (0,0) Witold Bogacki Prawdopodobnie uszkodzony jest zasilacz. W najbliższym czasie zostanie on wymieniony. |