Date: Wed, 07 Jul 2021 15:37:50 +0200
Numer              : LODMAN.20210510-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pl-7ds
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2021-05-10 13:07:00
Koniec zdarzenia   : 2021-07-07 15:37:00
Bilet otwarty      : 2021-05-10 13:25:00
Bilet zamknięty    : 2021-07-07 15:37:00


*** Opis problemu:
Od 13:07 switch pl-7ds-msw zgłasza brak zasilania na jednym z zasilaczy.


*** Działanie:
2021-05-11 13:53:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilacz został wymieniony.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2021-05-10 15:31:00 (0,0) Piotr Goczał
Potwierdzono że w węźle zasilanie działa prawidłowo.


2021-05-11 11:59:00 (0,0) Witold Bogacki
Prawdopodobnie uszkodzony jest zasilacz. W najbliższym czasie zostanie on 
wymieniony.