Numer : PIONIER.20210628-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Cieszyn - Bielska-Biała
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-06-28 18:35:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-06-28 19:04:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 18:35 brak połączenia w relacji Cieszyn - Bielska-Biała.
Nie działają sesje BGP: poznan-gw4-SAnet Backup, poznan-gw3-CESnet i
pozna-gw3-ACOnet.
*** Działanie:
2021-06-29 08:47:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie zostało przywrócone o godzinie 2:45.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-06-29 00:31:00 (0,0) Tomasz Berner
Powodem przerwy w transmisji są prace firmy budowlanej która w trakcie odwiertu
uszkodziła studzienkę wraz z kablami, wstępny czas przywrócenia połączenia
29.06.2021 02:00.
|