Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20210618-1 CLOSE: Niestabilna temperatura w węźle LUBMAN

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20210618-1 CLOSE: Niestabilna temperatura w węźle LUBMAN
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 24 Jun 2021 15:43:35 +0200
Numer              : PIONIER.20210618-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł LUBMAN
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-06-18 16:02:00
Koniec zdarzenia   : 2021-06-24 15:43:00
Bilet otwarty      : 2021-06-18 16:03:00
Bilet zamknięty    : 2021-06-24 15:43:00


*** Opis problemu:
Odnotowano zmianę w charakterystyce temperatury na urządzeniach sieci PIONIER.
w węźle w Lublinie.


*** Działanie:
2021-06-24 15:43:00 (0,1) Michał Wierucki
Prace przy przeglądzie klimatyzacji zostały zakończone a temperatur urządzeń w
węźle spadła.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2021-06-18 16:08:00 (0,0) Jerzy Grzenda
klimatyzacja pracuje pełną mocą. Wzrost temperatury jest spowodowany aktualną
pogodą.

W poniedziałek ma odbyć się przegląd i czyszczenie klimatyzacji.


2021-06-21 13:48:00 (0,0) Michał Wierucki
W dniu jutrzejszym (22.06.2021) od godziny 4:30 odbędzie się czyszczenie
wymienników ciepła szaf klimatyzacji. Wiąże się to z koniecznością ich
wyłączania w kolejności czyszczenia i czasowym wzrostem temperatury w
serwerowni.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20210618-1 CLOSE: Niestabilna temperatura w węźle LUBMAN, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=