Numer              : PIONIER.20210618-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł LUBMAN
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-06-18 16:02:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2021-06-18 16:03:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Odnotowano zmianę w charakterystyce temperatury na urządzeniach sieci PIONIER.
w węźle w Lublinie.


*** Działanie:
2021-06-21 13:48:00 (0,0) Michał Wierucki
W dniu jutrzejszym (22.06.2021) od godziny 4:30 odbędzie się czyszczenie
wymienników ciepła szaf klimatyzacji. Wiąże się to z koniecznością ich
wyłączania w kolejności czyszczenia i czasowym wzrostem temperatury w
serwerowni.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2021-06-18 16:08:00 (0,0) Jerzy Grzenda
klimatyzacja pracuje pełną mocą. Wzrost temperatury jest spowodowany aktualną
pogodą.

W poniedziałek ma odbyć się przegląd i czyszczenie klimatyzacji.