[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20210523-2 CLOSE: Brak zasilania w węzle film-gw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20210523-2 CLOSE: Brak zasilania w węzle film-gw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 10 Jun 2021 15:39:08 +0200
Numer              : LODMAN.20210523-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł film-gw
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-05-23 15:58:00
Koniec zdarzenia   : 2021-05-23 18:55:00
Bilet otwarty      : 2021-05-23 16:01:00
Bilet zamknięty    : 2021-06-10 15:39:00


*** Opis problemu:
Od 15:22 nie ma zasilania w węźle film-gw. Urządzenia pracują na zasilaniu z 
UPS, prognozowany czas pracy na bateriach - 41 minut.


*** Działanie:
2021-05-23 18:58:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 18:55 połączenie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2021-05-23 17:53:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 17:40 straciliśmy łączność z węzłem.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20210523-2 CLOSE: Brak zasilania w węzle film-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=