Numer : PIONIER.20210603-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Caputh-Berlin
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2021-06-03 07:42:00
Koniec zdarzenia : 2021-06-04 16:04:00
Bilet otwarty : 2021-06-03 13:49:00
Bilet zamknięty : 2021-06-04 16:04:00
*** Opis problemu:
Na łączu w relacji Caputh - Berlin występuje degradacja sygnału, która powoduje
niestabilność sesji BGP z routera poznan-gw4 do GEANTa.
*** Działanie:
2021-06-04 12:58:00 (0,0) Jerzy Grzenda
W związku z awarią wczoraj zaobserwowano kilka krótkich przerw <1 min na
usłudze GEANT AP2 i AP2 IAS. To połączenie pracuje stabilnie od 13:42 03/06/21.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Wszystkie prace naprawcze zostały zakończone. Połączenie pracuje stabilnie.
*** Historia:
2021-06-03 13:49:00 (1,0) Tomasz Berner
Awaria została zgłoszona do serwisu.
2021-06-03 21:39:00 (0,0) Tomasz Berner
Degradacja sygnału występuje na odcinku Hamburg-Bispingen, a nie jak wcześniej
podano Caputh-Berlin.
2021-06-04 01:15:00 (0,0) Tomasz Berner
Ekipa serwisowa poinformowała, że dotarła na miejsce i podejmuje działania
naprawcze.
2021-06-04 08:55:00 (0,0) Tomasz Berner
Ekipa serwisowa poinformowała, że prace naprawcze potrwają do godziny 12:00.
|