Numer : LODMAN.20210519-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł greyrock
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-05-19 09:52:00
Koniec zdarzenia : 2021-05-19 13:15:00
Bilet otwarty : 2021-05-19 10:18:00
Bilet zamknięty : 2021-05-21 11:42:00
*** Opis problemu:
Od 9:52 nie działa połączenie do switcha greyrock-esw.
*** Działanie:
2021-05-19 15:45:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną problemów była nieprawidłowa praca szkieletowego przełącznika mpls.
Łączność została przywrócona ok godz 13:15.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2021-05-19 10:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Staramy się ustalić czy w węźle jest zasilanie
2021-05-19 10:56:00 (0,0) Piotr Goczał
Potwierdzono że w węźle jest zasilanie. Administrator switcha stara się ustalić
przyczynę awarii.
|