To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20200918-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM2 w routerze poznan-gw4 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 12 May 2021 15:54:46 +0200 |
Numer : PIONIER.20200918-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł poznan-gw4 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-09-18 02:41:00 Koniec zdarzenia : 2020-09-29 09:20:00 Bilet otwarty : 2020-09-18 08:58:00 Bilet zamknięty : 2021-05-12 15:54:00 *** Opis problemu: W routerze poznan-gw4 uległ awarii wentylator w zasilaczu PEM2. *** Działanie: 2021-05-12 15:54:00 (0,1) Witold Bogacki Zasilacz działa poprawnie od 2020-09-29 09:18 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2020-09-18 08:58:00 (1,0) Tomasz Berner Zasilacz został zgłoszony do wymiany. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20210429-1 CLOSE: Przeniesienia przyłączy na poznan-gw3, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20210512-1 OPEN: Prace planowe w Amsterdamie, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20210429-1 CLOSE: Przeniesienia przyłączy na poznan-gw3, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20210512-1 OPEN: Prace planowe w Amsterdamie, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |