Numer : LODMAN.20210507-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UML TV
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-05-07 14:34:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-05-07 15:05:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 14:34 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UML TV.
*** Działanie:
2021-05-11 09:46:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały rozpoczęte.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-05-07 15:19:00 (0,0) Michał Wierucki
Brak zasilania związany jest z pracami prowadzonymi przez PGE. Zakończenie prac
przewidywane jest na godz. 17. Aktualnie baterie w zasilaczu UPS zostały
rozładowane i urządzenia w węźle straciły zasilanie.
2021-05-07 16:41:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 15:50 zasilanie zostało przywrócone.
2021-05-11 09:12:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu dzisiejszym zostaną wymienione w UPSie akumlatory.
|