[INFO] LODMAN.20210429-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Skie

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20210429-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Skierniewicach
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 04 May 2021 09:01:05 +0200
Numer              : LODMAN.20210429-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Skierniewice
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2021-04-29 08:10:00
Koniec zdarzenia   : 2021-04-29 08:27:00
Bilet otwarty      : 2021-04-29 08:13:00
Bilet zamknięty    : 2021-05-04 09:01:00


*** Opis problemu:
UPS w Skierniewicach raportuje prace na bateriach. Prognozowany czas pracy: 3h.


*** Działanie:
2021-04-29 14:06:00 (0,0) Witold Bogacki
Ok 8:27 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.